又做了2000套STC8C的产品,晒到坛子开心一下.

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:693
  • 最近打卡:2026-04-09 08:42:11
已绑定手机

41

主题

389

回帖

1761

积分

金牌会员

积分
1761
发表于 2024-6-21 14:12:57 | 显示全部楼层
xiangz*** 发表于 2024-6-21 10:30
嗯,肯定结合硬件.我的通用款,没隔离,要求相对不高,所以最高频去跑了.

起码需要100KHZ才合格,毕竟西门子PLC100KHZ,信捷PLC200KHZ,基本工控都标配100KHZ

点评

STC8系列来说,然后再结合我的个人能力,只能做到64K了,关键还有一点,速度参数是int型,最大也就65535,所以直接做了64K限制,我其他用arm的,轻松200K,毕竟STC8只是个8位机,自认为已经很奈斯了.  详情 回复 发表于 2024-6-22 00:12
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:544
  • 最近打卡:2026-04-08 21:30:02
已绑定手机

15

主题

616

回帖

1587

积分

荣誉版主

积分
1587
发表于 2024-6-22 00:12:52 | 显示全部楼层
飞*** 发表于 2024-6-21 14:12
起码需要100KHZ才合格,毕竟西门子PLC100KHZ,信捷PLC200KHZ,基本工控都标配100KHZ ...

STC8系列来说,然后再结合我的个人能力,只能做到64K了,关键还有一点,速度参数是int型,最大也就65535,所以直接做了64K限制,我其他用arm的,轻松200K,毕竟STC8只是个8位机,自认为已经很奈斯了.
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:693
  • 最近打卡:2026-04-09 08:42:11
已绑定手机

41

主题

389

回帖

1761

积分

金牌会员

积分
1761
发表于 2024-6-22 00:38:41 | 显示全部楼层
xiangz*** 发表于 2024-6-22 00:12
STC8系列来说,然后再结合我的个人能力,只能做到64K了,关键还有一点,速度参数是int型,最大也就65535,所以 ...

可能就是因为你用INT型吧
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:844
  • 最近打卡:2026-04-09 09:29:57

126

主题

2075

回帖

4706

积分

论坛元老

积分
4706
发表于 2024-6-24 19:27:50 | 显示全部楼层
不错的,现在的STC芯片质量很不错了,做产品的确是一个很好的选择。

点评

是的,我现在做东西就是,只要stc的有可用的,绝对不用其他的.  详情 回复 发表于 2024-6-25 09:16
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:544
  • 最近打卡:2026-04-08 21:30:02
已绑定手机

15

主题

616

回帖

1587

积分

荣誉版主

积分
1587
发表于 2024-6-25 09:16:08 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-6-24 19:27
不错的,现在的STC芯片质量很不错了,做产品的确是一个很好的选择。

是的,我现在做东西就是,只要stc的有可用的,绝对不用其他的.
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:574
  • 最近打卡:2026-04-09 08:47:37
已绑定手机

4

主题

405

回帖

2754

积分

金牌会员

积分
2754
发表于 2024-6-25 13:51:38 | 显示全部楼层
厉害
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:371
  • 最近打卡:2026-01-27 06:46:46

62

主题

828

回帖

1823

积分

金牌会员

积分
1823
发表于 2024-6-28 09:03:14 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:59
  • 最近打卡:2025-05-30 08:44:12

0

主题

5

回帖

252

积分

中级会员

积分
252
发表于 2024-7-18 08:33:00 | 显示全部楼层
xiangz*** 发表于 2024-4-25 09:37
总结4点:
1. 老产品就是串口的,直接过来的
2. 工业产品,很多应用设备和控制较远,还是RS232靠谱.

用USB自定义HID也可以

点评

可以是可以,但这个主要用于工业的产品,串口来的更为方便.  详情 回复 发表于 2024-7-18 15:20
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:544
  • 最近打卡:2026-04-08 21:30:02
已绑定手机

15

主题

616

回帖

1587

积分

荣誉版主

积分
1587
发表于 2024-7-18 15:20:56 | 显示全部楼层
bzho*** 发表于 2024-7-18 08:33
用USB自定义HID也可以

可以是可以,但这个主要用于工业的产品,串口来的更为方便.
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:101
  • 最近打卡:2026-04-03 22:34:21
已绑定手机

8

主题

61

回帖

882

积分

高级会员

积分
882
发表于 2024-7-18 17:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
ghost 发表于 2024-4-25 19:03
输出1HZ的分辨率,定时器做的吗?

分辨率不是每次动一下,是一次控制转多少度,可以精确的控制最小的角度{:5_298:}