有个需求,需要PWM40Khz驱动超声波模块,并且输入捕获超声波模块返回的正弦波(输出和输入分两个io),请问可以只配置PWMA,让其中一个同道输出比较,另一个通道输入捕获吗?刚接触STC8,不太懂,请各位大佬指教。


回复

使用道具 举报 送花

5

主题

16

回帖

61

积分

注册会员

积分
61
发表于 2023-4-28 14:35:57 | 显示全部楼层
这是我根据手册和历程配置的输出
1682663705289.jpg
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:41
  • 最近打卡:2025-10-15 08:43:09

14

主题

162

回帖

1853

积分

版主

积分
1853
发表于 2023-4-28 17:13:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 yao眼的光 于 2023-4-28 17:20 编辑

同一组PWM只有一个计数器,作为输出或者输入二选一。
你要是pwma用来计数的话,pwmb就可以输出。
另外如果要数出多少个脉冲的话,你可以用定时器的那个脉冲输入做计数器,不一定要用pwm。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:200
  • 最近打卡:2025-10-15 13:18:53

77

主题

6775

回帖

1万

积分

超级版主

积分
14384
发表于 2023-4-30 00:05:40 | 显示全部楼层
可以,但是要注意,同一组PWM,一个通道输出PWM,设置了周期值ARR,而另一通道工作于捕捉模式,则其捕捉值就在0~ARR之间。
回复

使用道具 举报 送花

5

主题

16

回帖

61

积分

注册会员

积分
61
发表于 2023-5-4 17:09:55 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-4-30 00:05
可以,但是要注意,同一组PWM,一个通道输出PWM,设置了周期值ARR,而另一通道工作于捕捉模式,则其捕捉值 ...

感谢梁工回复,还有想问下如果想输出指定个数的PWM,要怎么做?
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:209
  • 最近打卡:2025-10-16 08:03:21

787

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
19776
发表于 2023-5-4 17:48:03 | 显示全部楼层
1.png
回复

使用道具 举报 送花

5

主题

16

回帖

61

积分

注册会员

积分
61
发表于 2023-5-4 18:01:10 | 显示全部楼层
我按照历程修改了下,不知道是否可以
1683193922441.jpg
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-09-28 11:36:18
已绑定手机

0

主题

2

回帖

20

积分

新手上路

积分
20
发表于 2025-9-27 16:50:07 | 显示全部楼层
请问我想用STC8HSk64u的PWM6作为输出一直输低电平。当PWMETI2高触发时,刹车PWM6脚变悬空或高电平。可以这样实现吗?

点评

可以的  详情 回复 发表于 2025-9-27 18:12
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:200
  • 最近打卡:2025-10-15 13:18:53

77

主题

6775

回帖

1万

积分

超级版主

积分
14384
发表于 2025-9-27 18:12:19 | 显示全部楼层
LC*** 发表于 2025-9-27 16:50
发表于 2025-9-28 11:36:18 | 显示全部楼层
我用PWM7 PWM8  (PWM7=1,PWM8=0为刹车) (PWM7=0,PWM8=1为开启直流电机)当PWMFLT2高于1.60V 时(PWM7悬空,PWM8悬空为保护)也就是没发生保护时,我要控制PWM7 PWM8 一个为高另一个为低电平状态,当有PWMFTL2触发时 PWM7 PWM8要悬空态。有办法收到PWMFLT使输出脚悬空的方法么?其它方法也行