11F02E通过IO口控制继电器,通过串口收到数据,继电器不动作,串口通信正常

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:471
  • 最近打卡:2025-06-28 02:07:15
已绑定手机

38

主题

2243

回帖

2773

积分

荣誉版主

积分
2773
发表于 2025-5-20 16:57:39 | 显示全部楼层
串口通信能调通,那再调IO驱动继电器,各个功能都测好了再联调起来。
睁开眼睛做场梦~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-05-21 10:36:05
已绑定手机

1

主题

6

回帖

25

积分

新手上路

积分
25
发表于 2025-5-20 22:06:46 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-5-20 16:31
直接操作IO呢
P33=0
P33=1

不配置直接操作也不行
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:111
  • 最近打卡:2025-06-28 08:54:08

740

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
17146
发表于 2025-5-21 09:01:52 | 显示全部楼层
烧录时一定要选择,下次运行程序时使用外部时钟
截图202505210901496117.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:508
  • 最近打卡:2025-06-27 06:29:15

3

主题

114

回帖

1135

积分

金牌会员

积分
1135
发表于 2025-5-21 09:55:10 | 显示全部楼层
Relay1 = (state == ACTION_ON); 各位大侠!这个语句怎么理解?

点评

state 等于 ACTION_ON 时 Relay1 为 1,否则为0  详情 回复 发表于 2025-5-21 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:220
  • 最近打卡:2025-06-28 13:49:44
已绑定手机

72

主题

2016

回帖

4540

积分

荣誉版主

无情的代码机器

积分
4540
发表于 2025-5-21 10:24:43 | 显示全部楼层
fjst*** 发表于 2025-5-21 09:55
Relay1 = (state == ACTION_ON); 各位大侠!这个语句怎么理解?

state 等于 ACTION_ON 时 Relay1 为 1,否则为0
三天不学习,赶不上刘少奇~
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-05-21 10:36:05
已绑定手机

1

主题

6

回帖

25

积分

新手上路

积分
25
发表于 2025-5-21 10:36:05 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-5-20 16:31
直接操作IO呢
P33=0
P33=1

这样也试过了 还是不行
回复 支持 反对