DebugLab 发表于 2025-5-8 22:55 不建议使用LVD中断,电压过低时不建议操作EEPROM
126
2074
4690
论坛元老
vb2*** 发表于 2025-5-8 14:55 已经弄好了. 现在用lvd中断处理, 电容用的2.2uf
xxkj*** 发表于 2025-5-9 08:33 LVD中断的时候,应该是很低的电压了
xxkj*** 发表于 2025-5-9 08:35 借楼请教:没有比较器,是不是得加大电容,且得尽可能提前保存数据?
vb2*** 发表于 2025-5-9 08:46 我都试了. 2.0 -3.0都没问题,手头上没有1uf的电容了. 想试试1uf的
xxkj*** 发表于 2025-5-9 09:20 数据不多不大应该可行 但我总觉得这样不太可靠,因为LVD中断就表明低电压了,低电压写EEPROM,一般不提倡 ...