未用的IO口均设置为准双向口,仿真发现程序在从掉电模式出来后好几秒都不进入串口中断。
请问STC32G12K64从掉电模式出来后串口功能不能立即恢复是哪里的问题?

进入掉电模式代码:
截图202502141721327879.jpg
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:480
  • 最近打卡:2025-06-28 00:00:59
已绑定手机

80

主题

5214

回帖

9305

积分

超级版主

DebugLab

积分
9305
发表于 2025-2-15 09:54:27 | 显示全部楼层
仿真仅供参考,具体以实际运行为准
串口想要唤醒后立即接收数据,波特率要设置为9600或以下