找回密码
 立即注册

液位传感器

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:428
  • 最近打卡:2025-06-27 14:56:51

26

主题

117

回帖

922

积分

高级会员

积分
922
发表于 2025-1-23 08:19:51 | 显示全部楼层
这个没有问题  全自动洗衣机基本上用的都是气管  
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:98
  • 最近打卡:2025-06-26 16:31:56
已绑定手机

24

主题

183

回帖

941

积分

高级会员

积分
941
发表于 2025-1-23 14:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
wlhet 发表于 2025-1-22 23:01
精度咋样

精度挺高的
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:578
  • 最近打卡:2025-06-28 14:10:41

116

主题

2038

回帖

5889

积分

论坛元老

积分
5889
发表于 2025-2-6 21:27:50 | 显示全部楼层
欢迎哈*** 发表于 2025-1-21 07:51
可以的,外接一根塑料管

那接口太小了,管子需要很小的。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:471
  • 最近打卡:2025-06-27 10:50:20

33

主题

2437

回帖

5186

积分

论坛元老

积分
5186
发表于 2025-2-7 14:16:10 | 显示全部楼层

话说你们说的这些和市面上已经有的投入式液位计有啥区别0.0

参考例程并不是对技术参 考手册的补充,而是对技术参 考手册的解释。
技术参 考手册不应该需要参考例程作为补充,而是解释成了参考例程的样子
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:578
  • 最近打卡:2025-06-28 14:10:41

116

主题

2038

回帖

5889

积分

论坛元老

积分
5889
发表于 2025-2-13 10:10:07 | 显示全部楼层
有没有大佬用这款传感器来测水位的,用多大内径的管子比较合适?


截图202502131009369080.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:98
  • 最近打卡:2025-06-26 16:31:56
已绑定手机

24

主题

183

回帖

941

积分

高级会员

积分
941
发表于 2025-2-13 14:47:06 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2025-2-6 21:27
那接口太小了,管子需要很小的。

很好解决
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:98
  • 最近打卡:2025-06-26 16:31:56
已绑定手机

24

主题

183

回帖

941

积分

高级会员

积分
941
发表于 2025-2-13 15:03:10 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2025-2-13 10:10
有没有大佬用这款传感器来测水位的,用多大内径的管子比较合适?

图片

图片

图片
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:578
  • 最近打卡:2025-06-28 14:10:41

116

主题

2038

回帖

5889

积分

论坛元老

积分
5889
发表于 2025-2-17 14:46:04 | 显示全部楼层
用这种模块读取的数值都是0x2c95,无论气压怎样改变。不知道在哪里出错了

这是商家提供的例程

小水位模块.rar

235.38 KB, 下载次数: 9

回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:578
  • 最近打卡:2025-06-28 14:10:41

116

主题

2038

回帖

5889

积分

论坛元老

积分
5889
发表于 2025-2-18 10:25:10 | 显示全部楼层
直接读取710,也一直都是最大值0xffffff,无论气压怎么改变

主要源代码:
  1. unsigned long HX710_Read()  //读取HX710
  2. {
  3.     unsigned long count;
  4.     unsigned char i;
  5.     HX710_DT=1;
  6.     delay_ms(1);
  7.     HX710_SCK=0;
  8.     delay_ms(1);
  9.     count=0;
  10.     while(HX710_DT);
  11.     for(i=0; i<24; i++)
  12.     {
  13.         HX710_SCK=0;
  14.         delay_ms(1);
  15.         count=count<<1;
  16.         HX710_SCK=1;
  17.         delay_ms(1);
  18.         if(HX710_DT)      count++;
  19.     }
  20.     return(count);
  21. }
复制代码


回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:98
  • 最近打卡:2025-06-26 16:31:56
已绑定手机

24

主题

183

回帖

941

积分

高级会员

积分
941
发表于 2025-2-18 10:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
xxkj2010 发表于 2025-2-18 10:25
直接读取710,也一直都是最大值0xffffff,无论气压怎么改变

主要源代码:

还有种可能,是不是买的这个传感器的量程太大了,而水的深度太浅了
这种的没做过的,你买个输出模拟电压信号的传感器,试看看
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花