CMP+,CMP+_1,CMP+_2引脚两个功能同时使用,一是用作比较器输入端,二是用作外部中断下降沿中断

这两个功能是同时使用,能把IO口设置成开漏输出吗,这样比较器没影响吗
IO下降沿中断触发电压是多少来着
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:112
  • 最近打卡:2025-06-29 00:35:48

741

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
17198
发表于 2024-11-30 15:30:55 | 显示全部楼层
开漏对外置1,就是高阻输入

截图202411301530438165.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:481
  • 最近打卡:2025-06-29 12:34:20
已绑定手机

81

主题

5220

回帖

9304

积分

超级版主

DebugLab

积分
9304
发表于 2024-11-30 15:52:25 | 显示全部楼层
截图202411301551347928.jpg

截图202411301551588797.jpg

截图202411301552118421.jpg

截图202411301552238269.jpg

DebugLab
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:107
  • 最近打卡:2025-06-29 17:17:29

75

主题

6164

回帖

1万

积分

超级版主

积分
12946
发表于 2024-12-3 22:24:29 | 显示全部楼层
可以设置为开漏模式,输出高电平,跟设置为高阻模式基本是一样的。