发表于 2024-9-1 15:52:07 | 显示全部楼层
485好像有那种自带切换的芯片
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:106
  • 最近打卡:2025-06-28 00:08:16

75

主题

6163

回帖

1万

积分

超级版主

积分
12942
发表于 2024-9-2 11:30:34 | 显示全部楼层
深山*** 发表于 2024-9-1 13:18
与延时机制没有关系,我是说波形会有一定的误差,用三极这种形式的电路,如果真正商业化应用,会有问题, ...

我不推荐用三极管做RS485自动方向控制,因为这样会导致输出驱动极其不对称,用于测试可以,但是用于做产品,最好由MCU来控制收发,或者用可重触发的单稳态电路做方向切换。

点评

非常正确,这样做产品是的不可靠。  发表于 2024-9-4 20:32
回复 支持 反对