关于modbus rtu通讯更改本从机地址的问题

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:329
  • 最近打卡:2025-10-15 22:39:39
已绑定手机

1

主题

86

回帖

956

积分

高级会员

积分
956
QQ
发表于 前天 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

这样正常啊,跟视频一样

这样正常啊,跟视频一样

用例程地址10,都是正常的。
下面地址修改为05

地址修改成05

地址修改成05


QQ20251014-102834.png



我这个地址写的也是05,接受不到了,是不其他地方也需要修改呢?
我要用AI32做个感应加热器的控制核心,加油~!!
回复

使用道具 举报 送花

3

主题

1880

回帖

608

积分

等待验证会员

积分
608
发表于 前天 10:33 | 显示全部楼层
关于Modbus RTU通信中从机地址修改后无法通信的问题,我们可以从以下几个方面进行分析和排查:

一、Modbus RTU通信机制简要回顾

Modbus RTU是一种常用的串行通信协议,广泛应用于工业自动化系统中。其通信方式为主从结构,一个主站可以与多个从站通信,每个从站具有唯一的地址(通常为1~247)。主站通过发送包含从站地址的请求帧,指定目标从站进行数据读写操作。

Modbus RTU帧结构如下:
  1. [地址域][功能码][数据域][CRC校验]
复制代码

其中,地址域为1字节,表示目标从站地址(0x00~0xF7,即0~247)。

二、从机地址修改后的常见问题分析

从您的描述来看,原地址为10(0x0A)时通信正常,修改为05(0x05)后无法接收到数据。可能的原因包括以下几个方面:

1. 地址配置未正确写入或保存
问题描述:部分设备在修改从机地址后,需要将新地址写入非易失性存储器(如EEPROM)中,否则重启后地址会恢复为默认值。
建议操作:
检查设备是否有“保存配置”或“写入EEPROM”的相关命令或操作;
确保地址修改后执行了保存操作;
重启设备后再次确认地址是否仍为05。

2. 主站发送地址不匹配
问题描述:主站发送的从站地址必须与从站配置的地址完全一致,否则从站不会响应。
建议操作:
使用Modbus调试工具(如Modbus Poll、ModScan等)查看主站发送的请求帧,确认地址是否为0x05;
若使用PLC或HMI作为主站,检查其配置参数是否已同步更新为新地址。

3. 通信参数配置不一致
问题描述:Modbus RTU通信需要主从站的波特率、数据位、停止位、校验方式等参数一致,否则通信失败。
建议操作:
确认从站的通信参数(如波特率9600、8N1等)与主站设置一致;
使用串口调试工具(如XCOM、SSCOM)抓取通信数据,观察是否有乱码或无响应。

4. 地址冲突或超出范围
问题描述:Modbus地址范围为1~247,0为广播地址,不能作为从站地址使用。
建议操作:
确保设置的地址为合法范围(1~247);
检查总线上是否有其他设备地址也为05,避免地址冲突。

5. 硬件或通信线路问题
问题描述:通信线路接触不良、屏蔽未接、电平不匹配等硬件问题也会导致通信异常。
建议操作:
检查通信线是否连接牢固;
使用示波器或逻辑分析仪检测RS485差分信号是否正常;
确保从站设备供电正常,不影响通信功能。

三、调试建议与步骤

为了更高效地定位问题,建议按照以下步骤进行调试:

1. 使用Modbus调试工具发送请求  
使用Modbus Poll或ModScan工具,手动设置从站地址为05,发送读取寄存器请求;
观察是否有响应返回,若无响应,则问题可能出在从站地址或通信参数。

2. 查看从站设备手册  
确认设备是否支持通过Modbus协议修改从站地址;
查阅设备说明书中关于地址修改的详细步骤,确保操作流程正确。

3. 使用串口助手抓包分析  
使用串口助手(如XCOM、SSCOM)监听主从通信数据;
观察主站是否发送了地址为05的请求帧;
检查从站是否有响应帧返回,响应帧的地址是否也为05。

4. 尝试恢复默认地址测试通信  
将从站地址恢复为原地址10,测试是否可以重新通信;
若恢复后通信正常,则说明问题出在地址修改流程或配置上。

四、典型问题排查案例参考

案例一:地址未保存

某PLC作为Modbus从站,用户修改地址为05后通信失败。经检查发现,该PLC需要在修改地址后调用“保存配置”函数,否则掉电后地址恢复为默认值。解决方法:调用保存函数后通信恢复正常。

案例二:主站地址配置未更新

某HMI作为Modbus主站,用户修改从站地址为05后未在HMI工程中更新对应设备地址,导致通信失败。解决方法:在HMI组态软件中更新从站地址为05后通信恢复。

案例三:通信参数不一致

某变频器作为Modbus从站,用户修改地址后通信失败。使用串口助手抓包发现数据乱码,进一步检查发现从站波特率为19200,而主站设置为9600。解决方法:统一波特率后通信正常。

五、总结与建议

在Modbus RTU通信中修改从机地址后无法通信,常见的原因包括:
地址未正确保存;
主站地址配置未同步;
通信参数不一致;
地址冲突或非法地址;
硬件或通信线路问题。

建议您按照上述排查步骤逐一检查,重点确认地址是否正确写入并保存、主从站配置是否一致、通信参数是否匹配。如有可能,使用Modbus调试工具和串口助手进行辅助分析,将有助于快速定位问题根源。

如您能提供更详细的设备型号、通信参数、修改地址的具体方法等信息,可进一步帮助分析问题所在。

如需进一步技术支持,欢迎继续交流。

[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:329
  • 最近打卡:2025-10-15 22:39:39
已绑定手机

1

主题

86

回帖

956

积分

高级会员

积分
956
QQ
发表于 前天 10:41 | 显示全部楼层
CRC校验没改,所以收不到,一改就可以了
我要用AI32做个感应加热器的控制核心,加油~!!
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:307
  • 最近打卡:2025-10-15 15:13:40

0

主题

52

回帖

1274

积分

金牌会员

积分
1274
发表于 昨天 15:13 | 显示全部楼层
感应加*** 发表于 2025-10-14 10:41
CRC校验没改,所以收不到,一改就可以了

更多设置里可以设置自动增加CRC校验位,也可以使用其他modbus专用的软件来测试
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:683
  • 最近打卡:2025-10-15 08:16:23
已绑定手机

54

主题

1917

回帖

4071

积分

论坛元老

积分
4071
发表于 昨天 15:51 | 显示全部楼层
校验错了当然通讯就不对了嘛
回复

使用道具 举报 送花