设计4层板时,电路中有两个电源,一个是24V,用来给光电开关继电器等工业设备供电,另一个电源是24V转5V隔离电源模块,5V用来给单片机供电,两个电源此时完全隔离,请教下应该用哪个电源地作为四层板的参考层。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:120
  • 最近打卡:2025-07-12 09:53:22

75

主题

6220

回帖

1万

积分

超级版主

积分
13132
发表于 2024-1-4 09:48:58 | 显示全部楼层
既然是电气隔离的,则各自用自己的地做参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:341
  • 最近打卡:2025-07-11 13:17:57
已绑定手机

2

主题

193

回帖

1502

积分

金牌会员

积分
1502
发表于 2024-1-4 11:51:23 | 显示全部楼层
铺铜的时候,铺各自的地咯