首先汇报学习成果:用AiCube生成的STC8H和AI8051U的 SPI DMA 框架,都成功点亮了OLED屏幕。


然后在配置STC8H的过程中,关于DMA自动控制SS引脚遇到一个问题:

在AiCube的配置窗口中,SS引脚的可选端口号都是正确

截图202506271740085847.jpg


但是生成的初始化函数里,发现显示的却是P14
截图202506271746189991.jpg


查看stc8h_def.h文件
四个都跟AI8051U的一样
截图202506271749508682.jpg

而经过实际接线尝试,

DMA_SPI_SetAutoSSP14()    对应的是 P54
DMA_SPI_SetAutoSSP24()    对应的是 P22
DMA_SPI_SetAutoSSP40()    对应的是 P54
DMA_SPI_SetAutoSSP35()    对应的是 P35

只有P35一致。

===============================

最后又看了下最新的 2025.06.25的 STC8H 和 AI8 的规格书
寄存器说明部分也有疑惑

截图202506271758368497.jpg


SS脚的四个配置中,只有P22能对的上,
并且STC8H8K64U的几个封装都没有 P1.2引脚。


但是管脚图上的是正确的

截图202506271804303673.jpg




能体会到发现一个不理解的现象然后找原因然后要么解决掉问题要么被问题解决掉的那种快乐是我的幸运
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:111
  • 最近打卡:2025-06-28 08:54:08

740

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
17113
发表于 昨天 19:12 | 显示全部楼层
感谢支持,周一 一上班,就查