中断可以最多同时开几个?

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:301
  • 最近打卡:2025-10-15 15:29:16

7

主题

289

回帖

347

积分

中级会员

积分
347
发表于 2025-1-23 23:54:37 | 显示全部楼层
中断同时开我觉得不大可能,应逐一延时数毫秒,工作时看的好像是同时开启的。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:294
  • 最近打卡:2025-03-06 09:25:41

8

主题

317

回帖

1840

积分

金牌会员

积分
1840
发表于 2025-1-24 10:47:15 | 显示全部楼层
WH*** 发表于 2025-1-2 15:11
请教一下,我想改用定时器T3、T4【此处作为计数器来使用,16位自动重载模式】来对外部脉冲进行计数,计数 ...

正确,而且要清零TH/TL前要记得先停止定时器
2025-01-24_104610.png
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:620
  • 最近打卡:2025-10-14 18:57:25
已绑定手机

25

主题

592

回帖

3094

积分

论坛元老

积分
3094
发表于 2025-1-25 08:12:08 | 显示全部楼层
Lkck*** 发表于 2025-1-24 10:47
正确,而且要清零TH/TL前要记得先停止定时器

虽然此处标黄的地方也说了停止工作时,但是没有明确说明还要切换为定时器模式,所以我认为这是官方手册的不详尽之处,很容易让人搞不明白,有点让人猜的感觉。